11. En un aeropuerto de categoría 2 donde el agente utilizado es C02 ¿qué cantidad de este deberá de
tener si no se dispone de agua para la producción de espuma de eficacia de nivel b?


a) 2.210,30
b) 1.520,00
c) 1.195,15
d) 2.023,30

Pregunta n° 21: Un aeropuerto de Cat 9 cumple con todas y cada una de las recomendaciones mínimas del
Manual de Servicios, donde se utilizan espumas de eficacia nivel A y 8. El aeropuerto dispone de 774 litros
de ENE (B) utilizándolos en su totalidad1, Con estos datos. ¿Qué cantidad mínima de agua debería
disponerse en los vehículos?


a) 36.400
b) 34.300
c) 35.500
d) 34.150

Pregunta n° 25: ¿ Cuál sería la cantidad mínima de agua quese debería llevar en los vehículos en un
aeropuerto de CAT 10 si dispone de 2412 litros de ENE A y sus correspondientes reservas y el resto fuese
ENE B también con sus reservas?


a) 48.200 litros
b) 45.333 litros
c) 46.000 litres
d) 32.300 litros

Marc
m8arc
 
Mensajes: 53
Registrado: 23 Nov 2015 14:10

Re: Problemas de calculo

Notapor DAguilar » 10 Feb 2016 10:28

Hola Marc, pongo aquí mi procedimiento de cálculo para el PROBLEMA 1. A ver si coincidimos en los cálculos!

PEROBLEMA 1
Datos interés: Aeropuerto CAT 2; substituimos todo el agua para espuma por CO2 (según 2.3.1.a); espuma substituida eficacia B (según 2.2.2)

De la Tabla 2-2 para un aeropuerto CAT 2 tenemos: H2O para espuma B = 670 l; CO2 = 180 kg
De 2.3.8 aplicamos el factor de conversión para transfomar el H2O ef B en CO2: 670 l H2O B x (2 kg CO2 / 0,66 l H2O B) = 2.030,3 kg CO2

Añadimos los 180 kg de CO2: 2.030,3 + 180 = 2.210,3 kg CO2

David
DAguilar
 
Mensajes: 18
Registrado: 07 Feb 2016 15:36

Re: Problemas de calculo

Notapor m8arc » 10 Feb 2016 11:46

Muchas gracias David!
m8arc
 
Mensajes: 53
Registrado: 23 Nov 2015 14:10

Re: Problemas de calculo

Notapor brunomor » 10 Feb 2016 17:19

Pregunta n° 21: Un aeropuerto de Cat 9 cumple con todas y cada una de las recomendaciones mínimas del
Manual de Servicios, donde se utilizan espumas de eficacia nivel A y 8. El aeropuerto dispone de 774 litros
de ENE (B) utilizándolos en su totalidad1, Con estos datos. ¿Qué cantidad mínima de agua debería
disponerse en los vehículos?

a) 36.400
b) 34.300
c) 35.500
d) 34.150

Pregunta n° 25: ¿ Cuál sería la cantidad mínima de agua quese debería llevar en los vehículos en un
aeropuerto de CAT 10 si dispone de 2412 litros de ENE A y sus correspondientes reservas y el resto fuese
ENE B también con sus reservas?

a) 48.200 litros

b) 45.333 litros
c) 46.000 litres
d) 32.300 litros


En mi opinión, por como están planteados parece que se están refiriendo a la Tabla 2-2, porque los he intentado plantear y resolver con los datos que dan en los enunciados y no me sale ninguna de las otras opciones.