Resolver pregunta para bomberos

Notapor biel » 17 Ene 2016 23:52

Pregunta 1: Cuanta será el agua necesaria para el control en el área crítica práctica si el tiempo de aplicación es
de 2 minutos 20 segundos, el régimen de aplicación es de 8,2 l/m/m2 , la longitud del avión es de 18
metros y la anchura del fuselaje es de 2 metros.
a) 4.587 litros
b) 8.100 litros
c) 5.436 litros
d) 3.899 litros

RESPUESTA: Agua necesaria en Area Critica Practica es Q1, así que aplico fórmula Q1= ACP X R.APLI X T.APLI(en minutos). Es decir: 228,114 x 8,2 x 2,333. Resultado: 4.302,2 Litros
(Ninguna de las respuestas disponibles) :?

Pregunta 2:En un aeropuerto categoría 5 en el que el agente complementario fuese el CO2 y el sistema que usa
el vehículo es “a alta presión”. ¿Cuántos litros de aire desplaza al vaciarse completamente?. Sabiendo
que el peso especifico del CO2 liquido es de 0,76 Kg/l y del CO2 en vapor es de 1,8 Kg/m3
a) 37,732 m3
b) 15,931 m3
c) 27,582 m3
d) 11,645 m3

RESPUESTA: Alguien sabría explicarme como se calcula esto¿?

Muchas Gracias!
biel
 
Mensajes: 16
Registrado: 30 Jul 2015 12:50

Re: Resolver pregunta para bomberos

Notapor Terino » 18 Ene 2016 17:27

1) Aproximadamente lo mismo q a ti.

2)Vaya tela...... El co2 en sistema a alta presion segun temario 5900kpa
Segun internet 1.87 kilo de co2 a una atmosfera (presion una vez liberado el gas) y 15°C es 1m3. Segun la ley de gases ideales si multiplicamos el volumen en atmosferas a que esta sometido el gas, nos dará el volumen a presion atmosferica. Y si 1kpa son 0.01 atm entonces 5900kpa=58.23atm
Esto multiplicado por los 360k de un aeropuerto categoria 5 nos daría 11644.6 que coincide con una de las respuestas. Pero no se si puede estar escapando algo ya que el sistema a alta presion es a 21°C, tambien tendriamos que conocer el factor de conversion de atm a kpa. En principio esto es lo q yo veo, si hay algun master en quimica entre los que se presentan a bomberos quizas sepa mejor como hacerlo.....
Terino
 
Mensajes: 20
Registrado: 16 Jun 2014 16:52

Re: Resolver pregunta para bomberos

Notapor Terino » 18 Ene 2016 17:33

Como ves no he usado el peso especifico en de 0.76 para la respuesta, por eso dudo de si es un dato trampa o me falta algo. Y no se porque preguntan por litros si las respuestas estan en metros cubicos, bueno..... podria hacerme una idea pero......
Terino
 
Mensajes: 20
Registrado: 16 Jun 2014 16:52

Re: Resolver pregunta para bomberos

Notapor Terino » 18 Ene 2016 17:42

Realmente el factor de conversion es 1kpa=0.00987, escribi 0.01 para abreviar pero saldria 11800m3 y no seria correcto
Terino
 
Mensajes: 20
Registrado: 16 Jun 2014 16:52

Re: Resolver pregunta para bomberos

Notapor juanro » 18 Ene 2016 19:54

A mi el primero me da 4300.29 porque he redondeado. Pero vamos..... que llegados ese punto sacas moneda y tiras a A o D
juanro
 
Mensajes: 71
Registrado: 23 Nov 2015 14:10

Re: Resolver pregunta para bomberos

Notapor juanro » 18 Ene 2016 19:58

Y del segundo no pienso ni hablar.
Hay que ser muy bestia para sacarse la respuesta es un examen de 1 hora. Olé el que lo saque.
juanro
 
Mensajes: 71
Registrado: 23 Nov 2015 14:10

Re: Resolver pregunta para bomberos

Notapor blanko » 20 Ene 2016 10:36

Alguien sabria decirme que porcentaje de agua se puede sustituir por agentes complementarios en aeropuertos de categoria 3 a la 10 que usen espuma nivel B??? Muchas gracias
blanko
 
Mensajes: 13
Registrado: 11 Ene 2016 16:29

Re: Resolver pregunta para bomberos

Notapor biel » 20 Ene 2016 10:46

Blanko, no se puede substituir nada para las cat de 3 a 10 con nivel B
biel
 
Mensajes: 16
Registrado: 30 Jul 2015 12:50