FORO AEROPUERTO DE BARCELONA

Problema de calculo del test

Foro de consulta, información y debates sobre Bomberos de Aena SME S.A.

Moderador: Moderadores

Re: Problema de calculo del test

Notapor Javier » 25 Ene 2016 14:57

Si claro, el que no supere la teórica no tiene que hacer las físicas.
Saludos
Javier


Administrador
Imagen
Avatar de Usuario
Javier
Administrador
 
Mensajes: 3146
Registrado: 26 Mar 2008 02:05
Ubicación: Catalunya

Re: Problema de calculo del test

Notapor DAguilar » 10 Feb 2016 18:42

Hola Terino, a mi me da el mismo resultado que a ti. Zetare detallo el proceso por si te es de utilidad:

Datos útiles: Ta = 2'20''; espuma Nivel A; L avión = 18m; W avión = 2m. Nos piden cantidad de H2O para el control del área práctica.

Q1 = Acp x Rap x T
Act = L x (x + W) -> de 2.4.5 sacamos -> Act = 18 x (17 + 2) = 342 m2
Acp = 2/3 Act = 2/3 x 342 = 228 m2

Pasamos 2'20'' a minutos = 2,333
Q1 = 228 x 8,2 x 2,333 = 4.362,4 l H2O

Terino escribió:
muchacho38 escribió:Hola no sé si se puede publicar o no, pero me podría alguien decir como se hace el siguiente problema. No sé como se hace
Cual será el agua para el control de AP si el tiempo es de 2 min y 20 seg, el regimen de aplicación de 8,2 l/min/m2, la longitud del avión es 18 mt y la anchura fuselaje 2 mt?

4587 lt 8100 lt 5436 lt 3899 lt

Moderador: Lo pasamos al tema de Bomberos


A mi tampoco me da ninguna de las respuestas. Solo la primera se parece, a mi me da Q=4362.39 se me ocurre quizas que el tiempo fuera 2 min 27 seg en vez d 2 min 20 seg. Asi si saldria la primera respuesta. Pero es un suponer....
DAguilar
 
Mensajes: 18
Registrado: 07 Feb 2016 15:36

Re: Problemas

Notapor DAguilar » 10 Feb 2016 18:52

Hola Salit19, expongo mi planteamiento, decidme si concuerda con el vuestro:

Según Tabla 2-2:
Espuma Nivel B
Total H2O = 3 x 10.000 = 30.000 l H2O -> CAT máxima = 9
Total PQS = 225 kg -> CAT máxima 7
Régimen descarga = 5.200 l -> CAT máxima = 6

Por tanto la CAT máxima = 6

David

[quote="Salit19"]Buenas tardes
Tengo algunas dudas en algunos problemas.
haber si alguien me puede ayudar.

1:un aeropuerto con 3 autoextintores con 10000 litros de agua cada unocon su correspondiente concentrado de espuma eficacia NB y 225kg de PQS entre todos y que el total de su régimen de descarga es de 5200 litros.¿cuál seria la categoria máxima de este aeropuerto?
a)5
b)6
c)7
d)8
DAguilar
 
Mensajes: 18
Registrado: 07 Feb 2016 15:36

Anterior

Volver a Bomberos de Aena SME S.A.

  • ¿Quién está conectado?

    Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados